       首先声明,发此贴不是为了炫耀什么,只是不想朋友们走我这样的弯路(花了我差不多两天的时间)。
       以前没弄过西门子,最近朋友的机械厂的电器工程师高就了,叫我顶替一下。而我的电脑安装不了XP系统,现在是Windows7的在安装STEP 7 MicroWIN的时候:SP4能安装,安装完毕后发现‘设置PG/PC接口’没有PLC PC/PPI cable(PPI)这一项,那就等于不能连接PLC。打电话给西门子公司的回复是,下个SP7试试。于是我就在
http://www.ymmfa.com/read-gktid-30905-keyword-SP7.html 下了个SP7安装,安装到了90%的时候出现以下情况,找不到S7EpaSRVx.exe文件



       找了一台VISTA系统的电脑把S7EpaSRVx.exe复制到本PC的Windows\System32目录下。再重新安装又出现以下情况



       真烦死我了,今天在网上泡了一天,感谢谷歌网页翻译在一德文网站上(虽然翻译得不怎么样)还是找到了解决的路径,到 http://download.microsoft.com/download/D/3/3/D33A8F5D-A7E1-4BBE-B04D-7A688785A229/Application%20Compatibility%20Toolkit.msi 下载了一个Microsoft发布名叫Application Compatibility Toolkit的小工具。先安装好Application Compatibility Toolkit,再安装STEP 7 MicroWIN SP6,大成告成!




S7EpaSRVx.rar (19 K) 下载次数:6763
[ 此帖被hlq_0815在2010-02-04 09:37重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(平平来了) 真诚感谢!就是现在下载 ..
  • 下载积分:+5(bhqt) 支持原创
  • 人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
    wzh314
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看wzh314的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-03-09 09:27
    请教,我按照楼主说的安装了step7 sp7,能够找到pc/ppi,但是
    现在我通过网络tcp/ip找plc却搜索 不到,在xp的机器上面就可以搜索到,
    这个该怎么样解决呢,请帮忙,谢谢!
    楼主留言:
    设置通讯速率:9600/19200
    wzh314
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看wzh314的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-03-09 13:33
    通讯速率是不是就是通信端口那里?
    两个端口,一个设为9600,另一个设为19200吗

    我设置了也不行啊,好像连不上网络啊。但是能ping通的,
    在xp的机器上能连上!

    双击刷新的时候,闪一下就没了。不知道是不是缺少文件呢?