hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1847 个
工控威望: 4495 点
下载积分: 7592 分
在线时间: 1349(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-12-23
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-03 21:04
       首先声明,发此贴不是为了炫耀什么,只是不想朋友们走我这样的弯路(花了我差不多两天的时间)。
       以前没弄过西门子,最近朋友的机械厂的电器工程师高就了,叫我顶替一下。而我的电脑安装不了XP系统,现在是Windows7的在安装STEP 7 MicroWIN的时候:SP4能安装,安装完毕后发现‘设置PG/PC接口’没有PLC PC/PPI cable(PPI)这一项,那就等于不能连接PLC。打电话给西门子公司的回复是,下个SP7试试。于是我就在
http://www.ymmfa.com/read-gktid-30905-keyword-SP7.html 下了个SP7安装,安装到了90%的时候出现以下情况,找不到S7EpaSRVx.exe文件



       找了一台VISTA系统的电脑把S7EpaSRVx.exe复制到本PC的Windows\System32目录下。再重新安装又出现以下情况



       真烦死我了,今天在网上泡了一天,感谢谷歌网页翻译在一德文网站上(虽然翻译得不怎么样)还是找到了解决的路径,到 http://download.microsoft.com/download/D/3/3/D33A8F5D-A7E1-4BBE-B04D-7A688785A229/Application%20Compatibility%20Toolkit.msi 下载了一个Microsoft发布名叫Application Compatibility Toolkit的小工具。先安装好Application Compatibility Toolkit,再安装STEP 7 MicroWIN SP6,大成告成!




S7EpaSRVx.rar (19 K) 下载次数:6763
[ 此帖被hlq_0815在2010-02-04 09:37重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(平平来了) 真诚感谢!就是现在下载 ..
  • 下载积分:+5(bhqt) 支持原创
  • 人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
    xuruiwhat
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看xuruiwhat的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-11-21 21:41
       哥们你帅呆了