故障前后贴图如下,请朋友们协助翻译成LAD语句,初手不懂STL,先谢了。说明故障报警是221。4
[ 此帖被借你消愁在2010-02-02 12:08重新编辑 ]
附件:
Doc1.rar
(339 K) 下载次数:87
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-02-02 20:09
全看
|
小
中
大
同意3楼的观点,看了你的PDF图,故障条件激活了F49.2;F49.6.使报警221.4置位了。