借你消愁
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看借你消愁的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-02 12:01
故障前后贴图如下,请朋友们协助翻译成LAD语句,初手不懂STL,先谢了。说明故障报警是221。4  


  


[ 此帖被借你消愁在2010-02-02 12:08重新编辑 ]
附件: Doc1.rar (339 K) 下载次数:87
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5216 个
工控威望: 7440 点
下载积分: 159187 分
在线时间: 3176(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-01-07
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-02 18:40
你把这段程序手动写入STEP7里面就能自动切换为LAD了。


看这个情况,F49.2和F49.6两点都为ON致使F221.4导通,您要继续查这两个点。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5216 个
工控威望: 7440 点
下载积分: 159187 分
在线时间: 3176(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-01-07
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-02-02 23:23
你要么在S5里面进行编辑,把程序按照正常的段落(网络)分开,就可以显示为梯形图了。
如果感觉在S5里面编辑太麻烦,那么可以打开我们常用的STEP7软件,将程序逐句抄写到STEP7里面,再切换到LAD。
按照你上传的PDF文档里显示的程序,是可以转换成功的。只是要注意分段。
对于阅读S5程序而言,学习STL语言是十分必要的。稍微复杂点或长点的程序都是STL形式的,不能理解怎么办啊!
=============
F42.6的查找,你可以这样:首先在S5初始界面用F4键进入设置,选择您要编辑或监控的程序并确定退出设置窗口;然后按F11就会自动生成十字交叉表;然后进入程序监控页面,按F2两次,然后输入F42.6,再按F2或回车,此时列举出了该点在程序中的使用状态,用方向键找到想要查找的点,再按F2就可以跳转到该段程序了。