bjj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看bjj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-02 09:21
图片:
工件是跳动的向前送的,我要把坏的工件顶掉.程序如何写,谢谢.
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3014(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-29
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-02 12:33
可以把你的推顶气缸放到监测开关的位置,只要检测到坏的,马上推出。

或者用计数器做比较后推顶气缸动作输出,

发现坏的后在PLC程序内做标记,因为你的气缸在第8位位置,通过你的监测输入,每检测一个就加1,这样就能知道坏的已经到了第8位了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。