风扬
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看风扬的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-31 20:50
  年终改造将交流接触器改成施耐德固态继电器,控制电压是隔离变压器输岀220V,电源是三相工频在同一只断路器输岀电源用交流接触器电流电压正常,用固态继电器点动控制时有缺相,时有三相电压正常都缺相.改10只九只都是这一现象原因何在????
工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 597(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-11-26
查看工控玩家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-31 22:34
用变频器控制吧,固态继电器控制感性负载不稳定的。