zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 502 个
工控威望: 408 点
下载积分: 2895 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2008-03-18
最后登录: 2019-07-21
查看zwz579的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-29 20:25
P36频率上限设定50HZ
P37频率下限设定30HZ
P115目标来源选择01数字操作器,压力传感器0-16MPA . 4~20MA,压力要设定4.5公斤,所以频率设定14.1HZ。
P116回授目标来源 选择03,负回授4-20MA(ACI)输入
P136睡眠时间2.0S
P137睡眠频率30
P138苏醒频率31
P117      P设为5.0

P118       I设为2.0




请高手赐教   这样设定有什么需要修改的吗?  比如我设定的  P136,137, ,138的数值是否合适。    没有设的为默认。
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
西域
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看西域的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-30 17:16
不太了解了
高深的东西啊