P36频率上限设定50HZ
P37频率下限设定30HZ
P115目标来源选择01数字操作器,压力传感器0-16MPA . 4~20MA,压力要设定4.5公斤,所以频率设定14.1HZ。
P116回授目标来源 选择03,负回授4-20MA(ACI)输入
P136睡眠时间2.0S
P137睡眠频率30
P138苏醒频率31
P117      P设为5.0

P118       I设为2.0




请高手赐教   这样设定有什么需要修改的吗?  比如我设定的  P136,137, ,138的数值是否合适。    没有设的为默认。
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
linglong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 300 个
工控威望: 443 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 1163(小时)
注册时间: 2008-07-13
最后登录: 2024-11-23
查看linglong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-29 21:46
用过F的,水泵专用型,只要改10:00 和10:01 (PID开启和反馈选择),就行了,其他默认就行了,