各位好,为什么电机的绕组烧后,热继电器跟着也烧了?断路器有的会跳,有的也不跳?
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 612(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-12-18
查看sunpeter的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-28 10:58
整定电流选择不正确,过大。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 612(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-12-18
查看sunpeter的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-28 16:42
1500/380*1.732=2.2
2.2*0.85=1.9
1.9*1.25=2.5

选择2.5A的热继保护就够了。真是烧的冤啊。
[ 此帖被sunpeter在2010-01-28 16:58重新编辑 ]
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 612(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-12-18
查看sunpeter的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-01-29 16:21
     第二道算式