wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-27 10:40
有个设备的同步上用。第一个滚筒(交流接触器控制电机的,其他原因不用变频器)是利用无极变速箱来改变速度的,后面滚筒同步于第一个,想在第一个滚筒轴上面装个编码器取出转换成0-10v模拟量给后面滚筒(变频器驱动)。
用带模拟量输出(12位精度)的plc当然是可以实现的,有单独的数字量转换成模拟量的模块没?期望得到大家的指点。。。
保持每天一点小进步足矣。。。
梦飞
一心学习,只为生活。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 294 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2022-10-08
查看梦飞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-29 20:08
你要加模块  还不如直接用PLC对编码器计数 在用485通讯做 计算好计数的频率和应该输出的频率
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(wsir123) 热心助人