有个设备的同步上用。第一个滚筒(交流接触器控制电机的,其他原因不用变频器)是利用无极变速箱来改变速度的,后面滚筒同步于第一个,想在第一个滚筒轴上面装个编码器取出转换成0-10v模拟量给后面滚筒(变频器驱动)。
用带模拟量输出(12位精度)的plc当然是可以实现的,有单独的数字量转换成模拟量的模块没?期望得到大家的指点。。。
保持每天一点小进步足矣。。。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-30 00:04
单纯的数模、模数转换模块肯定不是什么难题,能够满足您的工艺要求的配置一把一把的都是。
问题是:您是否不在乎整套系统的配置价格?您需要同步达到的精度是多少?

最节省的办法就如楼上所说用通讯做;不太节省而且想要编程简单点的话就用DA模块一只了。如果是三菱的话可以参考三菱特殊模块手册。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(wsir123) 热心助人