用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
通讯不上,急救啊!~
上一主题
下一主题
yefengchen
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
471 个
工控威望:
595 点
下载积分:
1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2009-05-18
最后登录:
2016-01-18
查看yefengchen的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-01-26 12:50
全看
|
小
中
大
各位大侠,小弟用三菱FX2N-128MR-001,采用RS-485-BD模块与变频器通讯,FX2N-4AD-PT和FX2N-4AD-TC采集温度,但是当我把它们同时使用时,PLC与变频器通讯不上,当我把FX2N-4AD-PT和FX2N-4AD-TC拔掉后,通讯就可以,消耗总电流量我确定是没问题的,但我搞不懂为什么会这样?各位大侠,请指点哦,谢谢!~
分享
hanqin
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1237 个
工控威望:
1226 点
下载积分:
2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间:
2009-01-09
最后登录:
2023-10-27
查看hanqin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-01-26 19:33
全看
|
小
中
大
会不会有存储器储存地址冲突?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
通讯不上,急救啊!~
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问