snow2413
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 264 点
下载积分: 482 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2023-10-13
查看snow2413的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-25 21:57
有两个问题,从来没试过,不知可不可以,以后会碰到的!!!
1.一个按钮开关同时进两个PLC的输入。例如:三菱PLC ,按钮一端0V,另一端同时接两个FXPLC的X00? 可否???(两个PLC完全独立的。)
2.一个PLC的输出直接接另一个PLC的输入。例如:第一个PLC输出点Y05,接另一个PLC的X05.可否???(两个PLC完全独立的。极性都是0V)
工控朋友们讨论下这样是否可以!
haoke
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 103 点
下载积分: 591 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2010-01-25
最后登录: 2012-06-05
查看haoke的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-25 23:20
1.可以,两个PLC的COM要相连.相当于两个电源并联提供的DC24V电源驱动内部光耦.2.也可以,输出PLC的输出COM要接输入PLC的输入COM.但必须注意不能是晶闸管输出.还有负载要是DC24V的.且要注意大小.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(snow2413) 谢了,我试过了,可以的。