snow2413
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 264 点
下载积分: 482 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2023-10-13
查看snow2413的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-25 21:57
有两个问题,从来没试过,不知可不可以,以后会碰到的!!!
1.一个按钮开关同时进两个PLC的输入。例如:三菱PLC ,按钮一端0V,另一端同时接两个FXPLC的X00? 可否???(两个PLC完全独立的。)
2.一个PLC的输出直接接另一个PLC的输入。例如:第一个PLC输出点Y05,接另一个PLC的X05.可否???(两个PLC完全独立的。极性都是0V)
工控朋友们讨论下这样是否可以!
胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-11-19
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-26 22:21
只要你的两个系统完全独立的话,完全可以实现,但是一定要完全独立,不要公共的地方,但没有人这样接。在真正的控制系统里也不可能这样接