有两个问题,从来没试过,不知可不可以,以后会碰到的!!!
1.一个按钮开关同时进两个PLC的输入。例如:三菱PLC ,按钮一端0V,另一端同时接两个FXPLC的X00? 可否???(两个PLC完全独立的。)
2.一个PLC的输出直接接另一个PLC的输入。例如:第一个PLC输出点Y05,接另一个PLC的X05.可否???(两个PLC完全独立的。极性都是0V)
工控朋友们讨论下这样是否可以!
分享
胡骄阳
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
260 个
工控威望:
3019 点
下载积分:
1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间:
2009-12-16
最后登录:
2024-04-06
查看胡骄阳的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-01-26 22:21
全看
|
小
中
大
只要你的两个系统完全独立的话,完全可以实现,但是一定要完全独立,不要公共的地方,但没有人这样接。在真正的控制系统里也不可能这样接