用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
西门子300系列PLC MPI网络问题
上一主题
下一主题
zdp771005
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zdp771005的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-01-25 15:51
全看
|
小
中
大
各位好:
本人用2个314的CPU,2台工控机,内插5611卡,组成MPI网络。
整个网络点数为模拟量100点,数字量100点,请问网络长度200米,通讯控制有问题么?
谢了!
2010-01-25 15:50
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-01-25 17:28
全看
|
小
中
大
MPI最大通信距离为50米,要加中继器了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
西门子300系列PLC MPI网络问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问