我有一台设备,用的是威伦触摸屏MT506和松下FP0的PLC,可是每次开机时屏幕上总是显示不能和PLC连接,估计再有十几分钟后又正常了。请问各位大侠这是怎么回事呀???????、
txb909038
原Eview/Kinco售后维修工程师
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 92 个
工控威望: 320 点
下载积分: 473 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2008-05-28
最后登录: 2024-08-30
查看txb909038的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-20 15:28
如果确认通讯参数设置及通讯线没有问题的话,怀疑现场干扰引起的,请检查周围是否有强电磁辐射源存在,比如变频器之类的,请将通讯线单独走线试试,如有不明白的地方请同我联系