S7-200与ABB变频器MODBUS RTU 的通讯 程序 疑惑
SMB30_PORT0端口初始化程序已写好 RCV接收控制字节 SMB87 ......SMB94 这块怎么设置,是用 信息间定时器,还是字符间定时器,还是空闲线检测 设置起始符和结束符?
还有 CRC校验 是怎么来的 ?
下面有一个关于ABB510变频器的通讯代码文件 请各位老师帮我看看 解决下这个程序应该怎么编.或者是有时间的话 , 给我详细讲解下。 谢谢
在线等 每天晚上都在
S7与ABB通讯.doc (23 K) 下载次数:1227  
hsiung
Just do as you want.
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 505 个
工控威望: 928 点
下载积分: 8500 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2008-09-04
最后登录: 2024-11-28
查看hsiung的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-29 21:29
用MODBUS指令库,并不是特别的复杂,到SIEMENS官方网站上看看例子.
Evaluate your time,