alang1989
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 172 点
下载积分: 465 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2009-07-06
最后登录: 2021-11-07
查看alang1989的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-22 18:18
S7-200与ABB变频器MODBUS RTU 的通讯 程序 疑惑
SMB30_PORT0端口初始化程序已写好 RCV接收控制字节 SMB87 ......SMB94 这块怎么设置,是用 信息间定时器,还是字符间定时器,还是空闲线检测 设置起始符和结束符?
还有 CRC校验 是怎么来的 ?
下面有一个关于ABB510变频器的通讯代码文件 请各位老师帮我看看 解决下这个程序应该怎么编.或者是有时间的话 , 给我详细讲解下。 谢谢
在线等 每天晚上都在
S7与ABB通讯.doc (23 K) 下载次数:1227  
davidhu520
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看davidhu520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-29 11:26
S7200指令库-主站MODBUS. 如果用PLC去写MODBUS的话,太多程序了.
MODBUS 06地址设置单寄存器状态.
CRC是循环冗余校验,有计算公式.