我有一个314c-2dp的PLC,想用它通过编码器计数,编码器是输出A、B两相,接入PLC的2、3,在PLC的count属性内选择‘单相编码器’,可总是监控不到计数值,这是为什么呀?
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158470 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-01
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-01-22 15:43
全看
|
小
中
大
1. 确认是PNP型的编码器;
2. 确认模块上电源接线正确;
3. 调用SFB47 ;
4. 确保软件门为1;
5. 通道号设置为0 ;
6. 监控DBn.DBD14中的数值。