chihai_1983
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看chihai_1983的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-20 18:23
我厂有一台喂丝机,通过西门子触摸屏操作,喂丝机马达是通过西门子MM440控制,PLC为西门子300,最近一进行喂丝,触摸屏就会显示一堆#号,但是通讯并未报故障,怀疑是因为变频器与PLC放在一个柜中距离较近产生干扰,就在变频器后面加了个电抗器,但还是没有解决问题。望高手们给与指点和帮助。
注:用笔记本连PLC的时候也是连的PLC和触摸屏通讯的那个DP接口,结果变频器一转,PLC都无法在线监控,显示通讯丢失。
PLC没有任何报警,有时候触摸屏也是短暂#号即恢复正常,变频器不动作的时候触摸屏是一点问题没有。
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2009-01-16
最后登录: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-23 01:38
多种干扰并存,有你忙滴啦,不过你说最近,那以前很正常喽?
电源干扰、接地不良、射频干扰,谐波干扰..........人为干扰...........

如果以前正常,先看看PLC工作条件与以前正常时有什么不同,温度?湿度?灰尘?
然后就从电源查起吧,然后找接地....温度、湿度也影响的,还有灰尘。

遇到干扰问题,是很头疼的,不过看你的情况是非常严重的干扰,若以前正常,应该很好定位。
...
  
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812