chihai_1983
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看chihai_1983的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-20 18:23
我厂有一台喂丝机,通过西门子触摸屏操作,喂丝机马达是通过西门子MM440控制,PLC为西门子300,最近一进行喂丝,触摸屏就会显示一堆#号,但是通讯并未报故障,怀疑是因为变频器与PLC放在一个柜中距离较近产生干扰,就在变频器后面加了个电抗器,但还是没有解决问题。望高手们给与指点和帮助。
注:用笔记本连PLC的时候也是连的PLC和触摸屏通讯的那个DP接口,结果变频器一转,PLC都无法在线监控,显示通讯丢失。
PLC没有任何报警,有时候触摸屏也是短暂#号即恢复正常,变频器不动作的时候触摸屏是一点问题没有。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5213 个
工控威望: 7437 点
下载积分: 159075 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-28
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-20 23:33
屏蔽线如何接地的?单端或双端多尝试几次;
变频器移出电控柜……
本来干扰的问题就很难有的放矢,只好不断改善。