图片:
高速计数器只能对输入点计数吗?
如图,C235,C241,C244,C246,C249,C249,C251,C252,C254只能对X0的信号计数吗?
自己的事情自己做.
tangcheng
努力奋斗、追求完美
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 467 个
工控威望: 340 点
下载积分: 531 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2007-11-15
最后登录: 2024-03-22
查看tangcheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-18 15:52
高速计数器不能仿真,且你的程序也有错,X000接脉冲信号而不是直接接在C253的计数器上.


当X10接通M8253为NO时,开始减计数
当X10断开M8235为OFF 时,加计数。
X000接脉冲信号。