工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 599(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-12-27
查看工控玩家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-17 19:34
主马达由台达变频器驱动,由永宏FBe-40MC PLC的Y16驱动接触器,再由接触器向变频器给380伏3相电源。
现有个很不平常的故障,只要变频器运行。PLC的运行灯就以1秒的频率闪烁。全都的输出当然也一起闪烁。过不了
5秒钟,PLC的ERR灯就亮了。运行停止。
变频器距PLC有4米的距离。这台机运行了几年都很正常,像这样的冲床我们车间好几十台,其它的又正常。这是为什么?
工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 599(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-12-27
查看工控玩家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-17 19:40
像以上的现像在本人十多年的维修史上从不遇到过,如是变频器干扰,以前运行又正常。不过永宏PLC有个很大的缺点就是停电记忆继电器常有失忆症。
工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 599(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-12-27
查看工控玩家的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-18 20:10
问题已搞定,是编码器的24伏电源线短路,24伏电源由PLC的输出电源供给,不过也怪,出现故障时我用指针表量过,24伏电源很正常呀。并且出现故障时其它的输入指示灯不有闪烁。说明直流电压还是没因短路而下降很多。