用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
250T协易冲床
上一主题
下一主题
工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
554 个
工控威望:
772 点
下载积分:
773 分
在线时间: 599(小时)
注册时间:
2008-09-06
最后登录:
2024-12-27
查看工控玩家的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-01-17 19:34
全看
|
小
中
大
主马达由台达变频器驱动,由永宏FBe-40MC PLC的Y16驱动接触器,再由接触器向变频器给380伏3相电源。
现有个很不平常的故障,只要变频器运行。PLC的运行灯就以1秒的频率闪烁。全都的输出当然也一起闪烁。过不了
5秒钟,PLC的ERR灯就亮了。运行停止。
变频器距PLC有4米的距离。这台机运行了几年都很正常,像这样的冲床我们车间好几十台,其它的又正常。这是为什么?
分享
28147955
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
408 个
工控威望:
300 点
下载积分:
1535 分
在线时间: 62(小时)
注册时间:
2008-01-14
最后登录:
2024-01-02
查看28147955的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-01-18 21:42
全看
|
小
中
大
问题往往就是不经意的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
250T协易冲床
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问