賞心悦目
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 350 个
工控威望: 1387 点
下载积分: 1665 分
在线时间: 867(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2024-11-14
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-14 21:54
       我现在想修改一个三菱PLC加一个FX2N-1PG控制一个伺服马达的程序,那台机器原来的程序是这样的,它设定马达转动一周需要6000个脉冲,平时工作的时候一般都是你想让它转多少周就设定好周数,然后程序把那些脉冲一次性地传送给马达让它一次性转完,完成一个循环。
    我现在在实际应用中遇到这样的一个问题,我想让它转八周,那就需要一次性输入48000个脉冲给它,它就连续转动八周完成一个循环,但我想让它在转了三或者四周后停一下也就是说当输完24000或者32000个脉冲的时候停一下,让我插个动作进去它再继续输出剩下的脉冲。这样的程序我应该要怎么样改呢?
    麻烦大家帮我出出注意,先谢谢了!
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-15 19:36
你可以把程序分成两部分第一部分转2400个脉冲,中间加一个过渡条件,然后再转后面的3200个脉冲,简单的事情不要想的太复杂了