求助,
两个模拟量模块,如何去定义 ?我用的是4—20MA 信号。
每个功能模块后都有个K1 或 K2 ,代表什么意思啊。
如:
[TO K0 K0 H3300 K1]
[TO K0 K1 K4 K2]
[FROM K0 K9 D2 K2]
请各位大哥指教~~~
分享
weiwei中国
大家一起来进步
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
116 点
下载积分:
6745 分
在线时间: 129(小时)
注册时间:
2010-01-19
最后登录:
2018-03-27
查看weiwei中国的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-01-19 12:59
全看
|
小
中
大
[TO K0 K0 H3300 K1]解:把H3300写入0号模块的第一个寄存器中,一次与一个字。
[TO K0 K1 K4 K2]解:把K4写入0号模块的第二个寄存器中,一次与二个字。
[FROM K0 K9 D2 K2]解:把0号模块第9个寄存器的内容读出写入D2,第10个寄存器的内容读出写入D3