FX2N—4AD模拟量编程问题
上一主题
下一主题
suling0620
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看suling0620的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-01-14 16:00
全看
|
小
中
大
求助,
两个模拟量模块,如何去定义 ?我用的是4—20MA 信号。
每个功能模块后都有个K1 或 K2 ,代表什么意思啊。
如:
[TO K0 K0 H3300 K1]
[TO K0 K1 K4 K2]
[FROM K0 K9 D2 K2]
请各位大哥指教~~~
分享
顺裕木业
开心果
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
62 个
工控威望:
247 点
下载积分:
8368 分
在线时间: 115(小时)
注册时间:
2009-08-26
最后登录:
2018-04-26
查看顺裕木业的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-01-15 20:04
全看
|
小
中
大
[TO K0 K0 H3300 K1]是写入特殊模块,把H3300写入FX2N-4AD的BFM#0,建立模拟通道(CH1,CH2),K1表示1次
H3300,通道设置,33表示CH3,CH4通道关闭,00,CH1,CH2(-10V----10V)电压输入
TO K0 K1 K4 K2]分别将4写入BFM#1和#2,将CH1和CH2的平均采样数设为4,
FROM K0 K9 D2 K2]读特殊模块指令,将FX2N-4AD的BFM#9的内容读入FX2N 主单元,并保存在D2到D3中,