请教威纶人机编程问题
上一主题
下一主题
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
955 个
工控威望:
965 点
下载积分:
1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2022-11-19
查看张平全的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-01-14 09:29
全看
|
小
中
大
1.威纶的人机少用,请告前辈,我需要做多个工位欠料提示的文字内容提示画面,当上述工位出现异常时弹出,正常后又能隐藏的,请问如何做,谢谢
分享
intel167
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看intel167的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-01-22 09:37
全看
|
小
中
大
操作步骤如下:(以MT8000软件为例)
1.定义直接窗口,读取地址选择PLC内中继点例如,一号报警为M0,二号报警为M2...
2.复制直接窗口元件黏贴到其他操作窗口 例如:10(起始页)—20号共有21页操作窗口。在十号窗口进行第一步操作后,复制所有直接窗口元件黏贴到11-20号窗口,这样做是为了报警发生时在其他窗口也能弹出直接窗口,否则只有在10窗口时才会弹出信息
3.在PLC中定义中继点的动作,一号报警时M0点一直有信号(非脉冲型),否则没信号;二号,三号等报警类推
经过以上三步,做出来效果是无论操作到那个窗口有报警就弹出相应直接窗口。
不过个人认为这种方法只适用于报警项目不多的场合,因为如果有多个报警同时发生时直接窗口会叠在一起,即使是错开位置显示区域也是有限的,建议使用报警条。
以上供参考不当之处请各位指教。