最近做了一个小型 的电控系统,是个小压机
客户那规定了一定要大厂的东东,思来想去,三菱的应该算是便宜的了,(相对西门子,欧姆龙)
因为点数不多,初就定了FX1S-20MR的机子,之前也没用过那玩意儿,拿回来一看才发现,不能扩展AD模块,
妈的, 只能在FX1N跟2N之间选 了的,时间太赶,拿下FX1N-20MR,+FX0N-3A
图出好,柜子一做交货,完事,

昨天开会,领导指出我选型有问题,成本高了,对方又定了八套,要我把下面的方案的再定过,
粗想了下,用FX2N-16MR的,更贵,AD模块也没得选 ,要么就是2N的2AD了,
烦啊

弟兄们,有什么好的方案没???



刚打了个电话问了下,fx1n-2ad-bd ,妈的,巨贵,要600,都快赶上,FX1S-20MR了
[ 此帖被slslj47在2010-01-13 14:57重新编辑 ]
gaopenggang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1573 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2009-11-09
最后登录: 2024-09-01
查看gaopenggang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-18 10:10
用单片机了!技术可以加密了