哪位老师能指教一下安川变频器做收卷控制时,出现速度波动甚至停转的处理方法!
银河箫声
jock
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 95 点
下载积分: 459 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-10-08
查看jock的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-14 08:53
可以把最高频率E1-04值设高点,如果还不行可以将马达和减速机拆开,安川变频器有自学习功能,重新抓一下参数也许就好了,不过安川变频器很少需要这么做