我公司有一台台达VFD037B43A变频器,最近出现了一个故障,表现为轻载时正常,负荷一高就自动关机,故障代码GFF(可能是),请教一下高手这怎麽解决
jenphon
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 96 点
下载积分: 513 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2009-12-31
最后登录: 2021-04-14
查看jenphon的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-12 15:29
但是我换了一台变频器还是同一台电机,故障好了
[ 此帖被jenphon在2010-01-12 15:57重新编辑 ]