我现在用台达触摸屏和三菱PLC通讯,我把触摸屏A80TH的数据写入后,但是现在显示通讯错误,无法和PLC通讯。望指点谢谢!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
分享
yahzubao08
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
104 个
工控威望:
414 点
下载积分:
483 分
在线时间: 194(小时)
注册时间:
2009-08-27
最后登录:
2018-04-24
查看yahzubao08的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-01-10 15:37
全看
|
小
中
大
台达的8寸屏的COM2,COM3都可作422通讯,你要讲明三菱PLC的型号,不同的三菱PLC型号通讯线的做法及通讯参数设置不一样,这个问题的可能性较大。
分享
yahzubao08
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
104 个
工控威望:
414 点
下载积分:
483 分
在线时间: 194(小时)
注册时间:
2009-08-27
最后登录:
2018-04-24
查看yahzubao08的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-01-10 16:05
全看
|
小
中
大
通讯速率:9600, 7, Even, 1 ,界面站号:0(此通信协议无PLC站号,仅能与一台通讯) 控制区/状态区:D0 / D10,
通讯方式:RS422,
接线方式:
界面端, PLC端,
2 7
1 4
3 2
4 1
5 3
这样设置,这样接线应该没有问题。