楼主  发表于: 2010-01-09 23:38
CMP2A的IO口如何与编程软件CX_Programmer对应? 比如0CH的1位,在CX_Programmer中应该填什么?是0.01吗?
ylinme
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ylinme的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-10 19:20
怎么没人答下我啊?
ylinme
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ylinme的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-11 22:13
谢谢您!IO地址分配我已经弄清楚了,但又有了新的问题

|-----||------------------------------------------------------O----|
      0.01                                                                  10.04


这个程序下载到PLC时,当我把0.01(0CH01)接到COM端口时,输出10.04(10CH04)的灯不亮,为什么这样?