请问各位师傅,FX1N里能不能实现数据对换,我想把D10和D20的内容全部对换,我知道FX2N里的XCH可以实现,但1N里好像没这条指令,能否一样实现对换,谢谢
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 553 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间: 2009-04-29
最后登录: 2024-12-23
查看xqx666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-08 09:53
LD    M8000
ANI   M0
MOV   D10   D12
MOV   D20   D22

LDP   X0                               ;X0不动作的时候,D10/D20各自的数据不变,同时保存到D12/D22备份
ALT   M0                               ;当你想交换数据的条件满足时(这里用X0按下作例子),D10〈------〉D20互换数据了,
                       同时AND  M0对D10/D20联锁,停止它们的数据刷新。

LD    M0
MOV   D12  D20
MOV   D22  D10

END
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213)