大家说说X12外部的停止开关,到底应该怎样画。
“停止开关”我原来一直用开点画法(实际接线也是用开点),但是这样好像不安全,一个老工程师告诉我应该用闭点画法(实际接线也是用闭点)!!!
你们说说哪种是对的!用相关规范吗???谢谢了!!!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-08 09:00
引用
引用第6楼yyhexf于2010-01-08 08:42发表的  :

极限的说法是有两种:1如你所说。2假如两根线短路呢?很不好说。但是大多数能接受的是你的说法。所以,建议用常闭触点。我的个人意见。

一般来说,只要是牵扯到安全或者极限的,外部都要用闭点的,当然,在程序里面用的就是开点了。
一般不论是极限或者急停等,如果设备允许动作,都要定期的检查安全开关试验动作的。