yytg
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yytg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-08 00:02


大家说说X12外部的停止开关,到底应该怎样画。
“停止开关”我原来一直用开点画法(实际接线也是用开点),但是这样好像不安全,一个老工程师告诉我应该用闭点画法(实际接线也是用闭点)!!!
你们说说哪种是对的!用相关规范吗???谢谢了!!!
勤学好问
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看勤学好问的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-08 22:47
引用
引用第3楼laosong53于2010-01-08 07:32发表的  :
停止/急停开关 最好使用长闭点。出发点是安全考虑。试想 如果使用常开点,
万一接线松脱 ,停止/急停开关就不起作用了 可能会造成后果的。

完全同意三楼的说法