楼主  发表于: 2010-01-08 00:02


大家说说X12外部的停止开关,到底应该怎样画。
“停止开关”我原来一直用开点画法(实际接线也是用开点),但是这样好像不安全,一个老工程师告诉我应该用闭点画法(实际接线也是用闭点)!!!
你们说说哪种是对的!用相关规范吗???谢谢了!!!
laosong53
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 494(小时)
注册时间: 2007-08-20
最后登录: 2017-12-27
查看laosong53的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-08 07:32
停止/急停开关 最好使用长闭点。出发点是安全考虑。试想 如果使用常开点,
万一接线松脱 ,停止/急停开关就不起作用了 可能会造成后果的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zgf889) 从安全角度上考虑,支持 ..