大家说说X12外部的停止开关,到底应该怎样画。
“停止开关”我原来一直用开点画法(实际接线也是用开点),但是这样好像不安全,一个老工程师告诉我应该用闭点画法(实际接线也是用闭点)!!!
你们说说哪种是对的!用相关规范吗???谢谢了!!!
分享
laosong53
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
329 个
工控威望:
376 点
下载积分:
1466 分
在线时间: 494(小时)
注册时间:
2007-08-20
最后登录:
2017-12-27
查看laosong53的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-01-08 07:32
全看
|
小
中
大
停止/急停开关 最好使用长闭点。出发点是安全考虑。试想 如果使用常开点,