求助:
    我有一台三菱PLC,有个模拟量输入模块8AD,我要把前六个端口输入的4~20mA信号进行处理,并且要把7mA和17mA作为报警信号,也就是将两个值作为继电器输出(内部输出),还要考虑到上位机将此信号进行接受处理。请各位大哥指点指点,不胜感激~~~
281979349lay
学习学习
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 670 分
在线时间: 169(小时)
注册时间: 2011-03-19
最后登录: 2024-12-14
查看281979349lay的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-06 00:49
楼主可以将7MA和17MA对应的转换后的数据用一个比较指令就可以做输出了,如果还有不懂的可以加我QQ281979349