楼主  发表于: 2010-01-07 22:30
请问各位朋友,在电控设计中是如何配线的?比如信号控制线一般选多大的线径?动力线一个平方能载多大的电流?如要承载15A 的交流电,需选多大的线?谢谢!
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-10 16:22
动力线按负载理论计算来选线是危险的,我一般用多股铜丝线都是按每平方毫米2到4安来配动力线不会出什么意外,V如果太小,易高温易老化,出了部题往往都不会是小问题,主要从综合因素来考虑吧