请问各位朋友,在电控设计中是如何配线的?比如信号控制线一般选多大的线径?动力线一个平方能载多大的电流?如要承载15A 的交流电,需选多大的线?谢谢!
分享
太阳神
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看太阳神的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-01-12 04:43
全看
|
小
中
大
主要看电控柜的工作环境和柜内布局,主回路一般取理论值的2倍即可。但是,特殊情况下还要增大为好。
我们单位就有过这个问题,一台法国进口的设备,由于老外追求成本、选线时基本接近理论值。在其售后服务时本人提出过、以后运行中可能会高温。当时老外不理解。后来经过一段时间的使用、问题出现了,控制柜内温度达到70°、配线槽内温度93°,最后老外再次来时不得不改掉,重新装配、疏散布局,加大线径。事实面前老外也认输了。
呵呵 老外也是人、不要过度崇拜他们。我们中国人一样是这个星球上最优秀的人种之一。我们的民族一定能雄起、腾飞。