menger8w
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 276 点
下载积分: 542 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2009-03-21
最后登录: 2019-09-15
查看menger8w的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-07 21:52
主变频器台达15KW模拟信号0-10V输出通过电压分配器(分配器电源220V   输入0-10V   输出0-10V   功耗4W)带7台变频器联动控制传输距离8米,经常出现其中一台速度信号弱启动速度较另外几台慢问题,请教高手指点。
langman
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 576 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2021-04-09
查看langman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-08 10:36
加减速是不是设置不同
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,