楼主  发表于: 2010-01-07 20:27
请教大家:通常情况下漏型输入PLC接NPN传感器,源型输入接PNP传感器,而现在的PLC接NPN和PNP都可以。NPN,PNP传感器的输出跟与PLC的接线有关系。但是我看到一个接线让我有些想不明白,是一个简单设备改善,就是设备某个地方加一对安全传感器,基本控制方法是这样:传感器(控制)——继电器——安全开关。传感器的电源直接从24V电源处引出,并未与PLC相连接(也不需要与PLC连接),传感器输出接继电器线圈正极,线圈负极直接从24V电源上直接引一根0V,然后将安全门上安全开关的一根线剪断引到继电器的一组常闭触点。当有物体进入传感器检测范围内,传感器产生输出,使继电器得电,常闭触点断开,相当于安全门打开,从而机器报警!现在的问题是传感器是PNP型的,它的输出是低电平,那么继电器线圈的两个点都是低电平,这样的话继电器怎么会吸合呢?然而这样的接法却也能达到上面的功能,这是为什么?
圣殿骑士团
工控新人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 206 个
工控威望: 576 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2009-11-17
最后登录: 2023-12-20
查看圣殿骑士团的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-08 18:39
图片:
感谢各位的回答,我是因为在其他一个论坛上看到一个班主发的帖子,所以我一直认为PNP输出低电平,NPN输出高电平!请看下面的帖子,那么帖子的内容都是错的吗?
[ 此帖被zhanglin2008在2010-01-08 19:12重新编辑 ]
圣殿骑士团
工控新人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 206 个
工控威望: 576 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2009-11-17
最后登录: 2023-12-20
查看圣殿骑士团的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-11 19:12
谢谢大家,感谢兄弟们的回答。感谢论坛!