请教大家:通常情况下漏型输入PLC接NPN传感器,源型输入接PNP传感器,而现在的PLC接NPN和PNP都可以。NPN,PNP传感器的输出跟与PLC的接线有关系。但是我看到一个接线让我有些想不明白,是一个简单设备改善,就是设备某个地方加一对安全传感器,基本控制方法是这样:传感器(控制)——继电器——安全开关。传感器的电源直接从24V电源处引出,并未与PLC相连接(也不需要与PLC连接),传感器输出接继电器线圈正极,线圈负极直接从24V电源上直接引一根0V,然后将安全门上安全开关的一根线剪断引到继电器的一组常闭触点。当有物体进入传感器检测范围内,传感器产生输出,使继电器得电,常闭触点断开,相当于安全门打开,从而机器报警!现在的问题是传感器是PNP型的,它的输出是低电平,那么继电器线圈的两个点都是低电平,这样的话继电器怎么会吸合呢?然而这样的接法却也能达到上面的功能,这是为什么?
赵工
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 97 点
下载积分: 534 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2009-11-16
最后登录: 2015-10-23
查看赵工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-19 11:42
手头上有实物,自己动手实践,结果就出来了。不明白处自己查资料。实践结合理论