用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求助如何实现断电延时
上一主题
下一主题
charky
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看charky的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-01-07 12:29
全看
|
小
中
大
如,当X0接通时,Y0马上得点,当X0断开时,Y0延时3分钟断电
分享
tmxk518
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
202 点
下载积分:
2321 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2009-04-25
最后登录:
2017-08-02
查看tmxk518的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-01-10 21:59
全看
|
小
中
大
LD X000
STMR T0 K1800 M0
LD M0
OUT Y0
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
求助如何实现断电延时
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问