如,当X0接通时,Y0马上得点,当X0断开时,Y0延时3分钟断电
分享
紫莫语
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
230 个
工控威望:
380 点
下载积分:
482 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2008-11-25
最后登录:
2024-11-21
查看紫莫语的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-01-07 12:42
全看
|
小
中
大
LDP X0
SET Y0
LD T0
RST Y0
RST M0
LDF X0
SET M0
LD M0
OUT T0 K180