楼主  发表于: 2010-01-07 12:29
如,当X0接通时,Y0马上得点,当X0断开时,Y0延时3分钟断电
wqh清风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 370 点
下载积分: 3231 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2011-06-19
最后登录: 2020-08-18
查看wqh清风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-20 09:20
二楼的很简单很合理,楼主的题目里的X0是一个常通或者常断的开关;不是一个点动按钮开关!

所以只要X0没断开Y0得电是不需要自锁的,X0常通情况下T0不得电是不会计时的;只有X0断开以后Y0才自锁,T0通过X0的常闭点开始计时180S,时间到切断YO自锁,实现X0断开延时3分钟Y0断电!