hwl666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 178 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2745 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2024-12-23
查看hwl666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-06 18:57
 下图中为什么击点LDP(这里应该叫ORP)指令要比LD指令反应迟钝一些,要点几次ORP X21 ,Y2才会动作一次,而LD X20基本上每次点击Y2都会动作??
FX-TRN-BEG-C程序图

tangcheng
努力奋斗、追求完美
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 467 个
工控威望: 340 点
下载积分: 531 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2007-11-15
最后登录: 2024-03-22
查看tangcheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-06 21:29
ORP X21 是个上升沿脉冲信号,接通的时间很短所以不能驱动Y2动作
要不这样看看,LDPX21 SET Y2
       LDFX21 RST Y2