paktat
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看paktat的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-05 16:14
旋转编码器为日本“莱茵”牌,型号为CB-1000HC,每周脉冲数为1000;A、B、Z分别接在00、01、02三个输入点;我写的程序如下:
问题是:D100根本没反应。不知问题出在哪里,希望各位知无不言,指点指点!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(黄猛) 支持原创
    paktat
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看paktat的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-01-06 10:36
    按照楼上的修改也无效,联机没反应。不知问题出在哪里。
    paktat
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看paktat的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-01-07 09:15
    首先感谢“lxhwawa ”和“nbwrk ”的指导!向二位致敬!!!
    结合一楼和三楼的建议,我拆除了Z相接线,前面的问题得以解决,但又有新的问题出来了:计数器计满后自动清零,行程无法累计,这该如何解决呢?再次请教了!
    paktat
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看paktat的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-01-08 13:34
    引用
    引用第5楼xqx666于2010-01-07 20:54发表的  :
    楼主:
          你好,请问你有CP1E的编程软件吗? 能不能也给小弟我共享一份啊,多谢了.122686228@QQ.COM

    250M左右,如何发给你呀?
    paktat
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看paktat的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-01-11 17:09
    问题解决了:1、计数器设为“循环计数模式”,2、采用软件复位!
    再次感谢各位大力相助!