changjiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 243 点
下载积分: 864 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2006-09-30
最后登录: 2024-10-22
查看changjiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-05 12:26
大家好!前天把三菱MR-J2S-70A烧坏了,当时情况是这样的,本来自己有画好电路图的,做控制箱时由于手上的事情太多且干了一大天的活心急没太在意顺手接线,将伺服的N端子接了零线,L11上接了火线,通电听到一声响伴有糊味,再把N上零线改到L22上,再通电也有显示,但给伺服使能就报AL.E9(主电路OFF),查三菱伺服手册上说N不要接线,哪为什么还要安排个接口?存心害人!!
请问大家,有遇到或听说此类的情况没有?结果是咋处理的,如何修的,花了多少银子?有知道的说说,非常感谢!

我在gongkong网求的贴子
changjiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 243 点
下载积分: 864 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2006-09-30
最后登录: 2024-10-22
查看changjiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-10 18:54
引用
引用第4楼yidao7806于2010-01-21 10:08发表的  :
  我犯了楼主的错误后,前两天也发了跟贴说了一下当时的郁闷心情!三菱售后服务说修要三千多,跟买一个新的是一样一样的,我没修!拿回来后,我把它拆了,发现有两个像磁片电容一样的东东烧糊了,有一个爆了一个角,后来知道这叫启动电阻,到处买也没买到,量了一下阻值,相差不远,索性把它重新焊回去。还有板上有一处铜片也烧断了,我把烧断的铜片接好!
  最后我想碰碰运气了,通上电一看,E9报警不见了,经过测试一切正常!
  
  三楼说N是检测用的,我强烈建议能不能改个字母呢?不能只顾自己,不顾用户啊!

.......

先谢谢4楼yidao7806,我也拆开看了很久,没发现一点烧的痕迹,我后来还是发到三菱修,因是厂里出的钱,多少不得而知。
强烈建议,兄弟们注意!
三菱太贵,改用安川的!!!