小弟正在做伺服系统,用QD75驱动MR-J3-A,看两个设备的手册有个问题不太明白:QD75手册的Pr.2是每一转的脉冲数,设置范围是1—65535;而J3-A手册的PA.05是伺服电机旋转一转所需的指令输入脉冲数,设置范围是1000—50000。
这两个参数是一样的么?如果不一样是什么关系呢?
给三菱客服打电话,第一回客服说这两个参数不一样,跟我解释了半天它们之间的区别,可惜小弟水平太差,没明白;第二回又给打电话,另外一个客服告诉说这两个参数是一样的,设置成一样就可以。
究竟它们之间是什么关系呢?
蓬莱大闲
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看蓬莱大闲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-06 09:40
哪位能帮我解答一下么?谢谢
蓬莱大闲
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看蓬莱大闲的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-11 13:47
哦 明白了 您的意思是说如果PA05不等于0的话,伺服电机的参数PA05和QD75的参数Pr.2是一样的是么?谢谢dong533_dh!